  高温防爆多点热电偶具有数多、响应快、安全可靠、安装灵活的特点为全面准确地反映反应器的温度提供了好的选择,并在实际应用中取得良好的效果。在固定床加氢装置中,反应物流从反应器顶部进入,在催化剂的作用下物料间发生化学反应,放出热量,因此沿反应器轴向存在催化剂床层温升。当催化剂床层入口分配器设计不好、催化剂部分床层结构损坏、有大的工艺条件变动等情况下,床层的某一横断面上不同位置的温度也有可能不同,即催化剂床层径向温升。当反应温升过高而不加以控制时,可能导致如下后果:  1、反应器内形成高温反应区。反应物流在高温区内激烈反应,放出更多的反应热,使反应温度更高,如此恶性循环,可能损坏催化剂,甚至可能引起催化剂床层飞温,引发事故。  2、催化剂随着运转时间的推移逐渐失活。当提高反应温度加以弥补时,将使靠近反应器下部高温区的催化剂过早地达到设计的高操作温度,而被迫停工。而处于反应器上部低温区的催化剂仍有较高的活性,没有得到利用,因而影响装置经济效益。  3、对产品质量和选择性不利。在加氢处理反应中,当反应温度提高到某一数值后,平衡转化率下降,使脱氮率、芳烃饱和率下降,产品质量下降。在加氢裂化反应中,过高的反应温度会加速二次裂解反应,导致馏分选择性下降,气体产量增加。因此对反应器的轴向温度和径向温度都要进行检测,测温点数分布越均匀、越详细越能全面地反映反应器内床层温度的变化。  高温防爆多点热电偶准确测量反应器床层的温度是控制的关键。由于反应器既存在轴向温差又存在径向温差,为了全面准确地反映反应器的温度变化,同一高度床层测温点平均分布,按设备直径大小及工艺要求,一般反应器床层入口为3~4点或6~10点,出口为6~10点或12~24点,测温点越多反应的床层温度越全面。测量热电偶在每个催化剂床层按上下两层或上中下三层设置,通过测量不同高度但同一圆周方位的床层温度,了解床层中反应的程度。通过观察在同一高度但不同圆周方位的床层温度,了解反应物流分布均匀程度,反应器物流分布不均可通过观察反应器同一截面温差来判别。 上一条隔爆型一体化温度变送器的优点和使用注意事项 下一条WRN230耐磨热电偶的温度结算原理介绍 产品导航 热电偶系列 热电阻系列 双金属温度计系列 压力表系列 关于我们 公司简介 荣誉资质 企业文化 联系我们 资讯中心 新闻中心 技术文章 成功案例 资料下载 扫码加微信 Copyright © 安徽天康(集团)股份有限公司 版权所有    技术支持:仪表网    管理登录    sitemap.xml备案号: 电话咨询 服务热线:13355504948 微信咨询 回到顶部